发布于 2007-01-31 19:17:18
0楼
我下午调试了一下
过程变量是红线基本上是在设定值上下波动输出的蓝线都在设定值曲线上方波动
我做的是恒压的
当我设定值为5KG时基本上压力都在4-5这间波动
我的比例增益设为1.9积分时间设为0.49
不知道 这几项的参数一般的范围是多少?
我也跟据网上的资料也试过当比例积分都为0时
输出曲线为直线当增加比例时曲线就波动
不知道一般要怎么看才能确定系统稳定
我在下午调试的时候先手动调了一下后用了自动调节
不过在它自动调节的时候输出呼高呼低的我就把它给停了
这是不是说明我手动调置时的参数没设好啊