回复:电网断电后,如何使两个大惯性负载利用再生电能实现同步停车?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-01-31 20:08:29

0楼

quote:以下是引用无花果在2007-01-30 22:41:55的发言:
并一台直流发电机或者加一个三相的UPS不知能行否?
还想讨论呢?那就随便聊聊。
交流变频器,在断电以后,电机是大负载,想停车?用机械抱死,摩擦片会糊的,而且选得太大了也不经济或不可能。怎么办?
断电以后,机械抱闸肯定会抱死的,因为失电了嘛,此时如果电制动再帮帮忙,大惯性负载就会很快停下来了。
采用动力制动(电阻的能耗制动)是可行的。不是断电了吗?怎么还能制动?因为断电瞬间,直流母线在电容的作用下,并没有马上失电,此时“打开”电机的制动通道,交流电机即可进行能耗制动,并向直流母线充电。所以,发电的制动运行在电网断电以后仍可进行。
还有一招,网侧断电的时候,在变频器的直流母线投入直流蓄电池,对电机进行直流制动,也能实现电机的快速制动(确切的说叫紧急制动)。