一不小心看见了这个帖子,我来下结论:
1.4线制的485是比较少见,但是在西欧的很多仪表上确实存在,
北美派系的仪表反倒很少见.
2.4线制485和4线制422 差异很小.客观的讲就是我都没有搞清楚.
3.2线制是A,B,收发共用1对,半双工.
4线制是TXD+,TXD-,RXD+,RXD-.1对1是全双工,1对多是半双工.
4线制对4线制的接法是,
主站的TXD+ 接#1从站的RXD+,
主站的TXD- 接#1从站的RXD-,
主站的RXD+ 接#1从站的TXD+,
主站的RXD- 接#1从站的TXD-.
如有多个从站,则#1从站到#N从站都是,+对+,-对-,TXD对TXD,RXD对RXD.
4.2线制 转接到4线制,最好的方法使用 RS485/422多功能隔离型中继器.
如MOXA的,要求买那种485/422,2线制/4线制 通用型的.
5.中继器的作用,实现4线制485到 2线485的转换.
一头按4线制接,一头按2线制接即可.
同时还兼带有隔离和中继的作用.
比如200的口作自由口通讯,理论距离最多是50米,(其实作PPI和MPI也是这远)
加这个东西,理论上可以到1200米.
价格也不贵的.