回复:关于自由口通信的问题

LG

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-08-21 11:01:04

0楼

谢谢,首先我解释一点,*VD135是做为PC机发送到PLC数据包中的目标寄存器地址的地址指针,它将按数据包中的目标寄存器地址把解手到的数据,放入其中。
其次,我已经找到了问题的关键所在,是因为在“写”子程序中,首先禁止了接收,我把那条R SM87.7, 1语句去掉,就解决了上述问题。
再次谢谢您对我的问题的关注和对我的帮助,我愿意和您进行关于PLC方面更广泛的交流,可以吗?