回复:6RA70中如何实现转矩限幅?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-02-01 21:25:31

0楼

这是不可能的。V/F控制时,没有相关的电流限幅控制吧,我采用6SE70做控制器时,没有使用过V/F控制,也许不太了解,但是你如果在功能图中找不到相关的描述,那就是没有。V/F控制有过电流极限设置,达到设定值,即刻就跳故障。
如果采用SLVC,P100=3/4,情况就不一样了,转矩/电流都能限制。可以做到电流和转矩可控。
但是交流电机堵转,似乎还是有问题,此时的电流不可控,不过此时如果限制了它,也许是安全的吧,我没有试过连续的堵转,只试过短时的堵转,观察堵转时的转矩是不是可调。结论是不可调。