弄清楚N与地是否有压差.
1.如果没有压差,说明N本身已接地,且与现场地没有压差.这种情况完全可以共用.
2.如果有压差,且压差较大(可以达到几十伏),说明N本身没有接地,这种情况一般在电厂比较常见.这时绝对不能共用,否则可能直接烧毁PLC和现场仪表.
3.有压差,但压差不大.说明N本身接地.此时的压差来源有两种情况:A 两个地有压差;B 传输过程干扰.这种情况也不能共用,虽然不会烧毁PLC,但会直接影响你的模拟量采样.