谢谢楼上各位的解答。
经过这么长时间的调试。我最后放弃了自带的PID指令。原因调不出理想的效果。个人心得:理论上:PID是对偏差e进行调节的,可以这样想,e>0时pid的输出增大,当e=0时,PID的输出不变,只有当e<0时,PID的输出才会下降,对于温度这样滞后的环节,当温度达到要求时,保持阀门开度,能实现比较好的保温效果。根据手册上的PID算法和本人的实践,个人感觉,积分无用,P值是动力,使控制向设定值靠拢,D值是阻力,防止超调。理想状态,无动力输出就无变化(不是无输出哦)自然无阻力了,所以就可以保持平衡。
今天多一问,明天少一问。