回复:S7-300和变频器之间的控制

cdkey

  • 帖子

    118
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-02-05 10:44:43

0楼

同意楼上。做过西门子的MM440和6SE70的,伦茨变频器的变频器没用过,不过方法应该一样。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54619条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。