回复:新人虚心请教:MM440、卷扬机负载。

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3171
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-02-05 14:50:42

0楼

quote:以下是引用天各一方在2006-12-19 14:51:45的发言:
李岩,这个问题是很早以前的了。应该已经解决了。不过还是把我的想法说说吧。
我感觉MM440+增量式编码器+214是最好的方法了,用214的高速计数器接编码器实现对位置的定位,再加一个下限位开关就实现了校零功能,保证了准确度。
214用USS和变频器通讯来实现速度的变化。
采用了214对以后本系统与上级控制系统的对接预留了接口。
这种做法我感觉还是挺满意的,我已经调试了5、6套了。不错

不好意思,刚刚看到(已经几年了),这个思路我也认为最好,我们最近的450高炉就准备用这个办法,不过变频器是6SE70,315KW的了。和226配套。
国人当自强 共同努力 抵制日货