发布于 2007-02-06 01:53:22
0楼
我想说的BiCo应用,并不是所说的变频器的调节控制,这种可选择的多功能装置,绝大多数变频器、直流调速器厂家都能提供。
西门子在MM440中提供的BiCo功能主要是——参数互联!它包括了“模拟量数值互联”和“开关量位互联”。
“模拟量数值互联”的特点是把频率、电流、电压、力矩、模拟输入、输出等等全都做了标定。这样一来你的控制参数全都变成了对100.00%的控制(也就是4000H)。
“开关量位互联”的特点是可以使能多个源和目标。尤其是可以互联到自由功能块的逻辑块和PZD的位上。
我认为,这样就更加扩展了Profibus这种分布式控制系统的功能。它并不是不要PLC!而是大大减少各种开关量信号、模拟信号从现场接到PLC处的线缆。
主要的设计思想:MM440变频器就安装在电机、现场操作附近。控制开关接到变频器端子(不是指控制这台变频器的开关,而是指全局控制、局部控制的开关,甚至和此台变频器无关的开关),通过总线,PLC就可得知信号。同样,变频器的开关量输出也可以接指示灯(就用变频器的开关量输入用的24V驱动LED指示灯)而该输出是由PLC通过总线——PZD中的控制字中的位来控制。(当然,我还用到自由功能块中的定时器、门电路,使指示灯可以根据状态、PLC的指令使指示灯慢闪、快闪、常亮,表示设备状态)。
现场有一些模拟量的信号(传感器信号),也可以把它接到变频器的模拟量端口,再通过总线传给PLC。同样PLC也可以通过总线将一些模拟量输出信号传给变频器的模拟输出口。最大的好处是:MM440变频器的所有模拟输入、输出口都有数字过滤、可“标定”校正的功能。
想想吧,我生产线20多台变频器有多少开关量的点?100多个输入点、60多个输出点。还有多少模拟量的端口?
要重点指出的,只有“急停”必须接到PLC。其他都可以接到变频器上。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?