一般是当你使用普通异步电机,同时该电机经常在较大负荷(70%负荷以上)长时间较低频率运行时,就会出现。这是变频器内部根据测得的电机电阻(如果线缆较长、你又没输入电缆电阻,该阻值就会较大)、电流、运行频率、积分结果估算的。计算值超过设定值就会报警。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?