今天......就在今天....我在现场被变频器干扰得要死要活的,哈哈,刚回到家.
比较郁闷的是,变频器所有的线都加了屏蔽,而且可靠接地了, 但是还是不行. 有点特色的是: 同一处有一个浮辊电位器做为检测元件,输出的0-5V模拟量信号质量非常好(仅有个位数跳动), 仅有一个纠偏传感器被干扰得不行. 由于电机线和模拟量的信号线都放在一个线槽内,不好弄....现在的情况是我把变频器的斩频率调到最低(3KHZ),这时干扰是小多了,但是还不够,而且电机噪音明显大,最郁闷的是因为我用7.5KW的电机同时驱动五台风机, 只开四台风机,则比较正常。。。。。 明天偶想三个法子了:
1、买一个隔离变送器,将被干扰的传感器信号隔离;
2、搞个1uf的电容,接在模拟量输出模块的输入口;
3、纠偏传感器的信号线单独穿钢管。

再不行,我就faint.....