是这样的,选择USS(485)还是Profibus主要是看实时性要求,和网络所带节点的多少。这两者都是建立在485上的,采用轮询机理,只不过Profibus更快(你花钱买了变频器DP模块,它作为缓冲。实际上,变频器本身对指令的响应是差不多的,轮询并不等待变频器的响应,模块直接响应。所以可以跑到12M速率)。
使用USS协议的(485)一般要等待响应,比较慢。当然,做一些实时性要求高的就不太合适。
关于可靠性,做好了都一样。只不过485网络的连接、等电势的处理、网线的质量、距离、甚至网线的弯曲半径都要仔细考虑。麻烦一些。
反正对于响应大于100毫秒的信号,是没有问题的。例如全线启动信号、全线速度调整等等手动操作,操作人员没有什么感觉。
MM440主要是那个端子的接头。我也在考虑设计一个方便的485接头,是连接工作变得简单些。