0楼

这个事情当时我看到以后感觉莫明其妙的,想不出来是什么原因,具体现场情况是这样的:我有3,4,5,6,7,8,9一共这么几个站,其中3号是ET200M其他为一些电力数据表,8,9是西门子高压保护表,另外几个是德国的什么牌子,这些东西以前我弄好了以后都运行的好好的,前面西门子高压的人按照业主的要求,改动了一点高压表的设置,但是通讯方面没有变动,完成以后业主没有人注意,几天后发现上位机数据看不到了,叫我去检查,结果发现PLC报BF了,上位机里面有5611卡,用卡检查诊断网络,的时候只有6号有时候会没有,其他的都很正常,我也检查过6号,接线一点问题都没有,接地也很好,但是用STEP7诊断硬件的时候,8,9打叉了!读数没有了!当时很疑惑,找不到任何的错误出处,而且5611和STEP7诊断互相矛盾,这才是最大的困惑!后来没办法,重新下载PLC程序,结果就好了!但是PLC程序应该不会有人动过!因为我做过离线和在线的比较!这个问题到现在也想不通!