1、首先,对于WinCC V6.0 SP3,可以使用多变量查询。
TAG:R,('Archive1\Tag1';'Archive1\Tag2';'Archive1\Tag3'),'2006-04-12 16:00:00','2006-04-13 15:59:59'
2、注意时区。WinCC归档数据库里的时间是UTC时间,与我们的时间相差8小时,但用趋势控件或表格控件在画面中显示时,则是本地时间。(与项目设置有关)
3、注意3个归档变量的归档时间,必须是一致的,即在变量归档组态中具有相同的归档周期。