大家好,我是初次接触PLC,在熟悉EM235模块时,做了一个测量4~20mA的试验,输入4~20mA,通过AIW4通道测量,并将结果放在VW4(附程序),结果发现A/D转换的结果跳动很大,有1%。当用AIW0测试时,结果却很稳定,请问是不是我有什么没有注意到的地方?用的CPU模块是224XP,EM235的开关设为双极性,±5V,输入信号源很稳定,直接连接到EM235。
LD SM0.0
MOVW AIW4, VW0
LD SM0.0
ITD VW0, AC1 //将整数转换为双整数
DTR AC1, AC1 //将双整数转换为实数
/R 6400.0, AC1
-R 1.0, AC1
*R 4.0, AC1
+R 4.0, AC1
*R 1000.0, AC1
ROUND AC1, AC1
MOVW AC1, VW4