回复:奇怪的问题.请教各位

听晓

  • 帖子

    263
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-02-07 16:54:56

0楼

谢谢斑竹回答,以下是运行正常的脚本.在"Option_0"下,"Option_0"是一个选项组.
Sub OnLButtonUp(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y)
Dim Objtag
Set Objtag=ScreenItems("Option_0")
Objtag.Visible=0
End Sub
"Option_0"位于画面"Motor"上.这样的"Option_0"也可以定义在其他画面上.如果在全局脚本中如何识别呢?
斑竹举的例子VBS的帮助里就有,我也看过的.只是以上的情况没有说明.
而在C脚本里很明确如
AXC_OnBtnVisibleAckn("shebei.Pdl","Alarm1");
指明了报警控件所在的画面.
也就是以上运行正常的VBS脚本,放到全局脚本里.

Sub Visible1
Dim Objtag
Set Objtag=ScreenItems("Option_0")
Objtag.Visible=0
End Sub
在"Option_0"下
Sub OnLButtonUp(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y)
call Visible1
End Sub
只要打开"Motor"画面就报"未定义的变量","语法错误"等,其他脚本也就不执行了.
请各位看看是不是WINCC的VBS还不成熟.还是我的用法有问题.
我在全局动作里调用正常的VB脚本.没有读写控件属性的语句,所以还好.如果调用画面控件的属性,结果就不得而知了.