有一台欧陆512C+Z4-112-2 4KW的直流调速系统,采用测速机反馈,一直使用正常。昨日发生电枢电压不稳的现象,检查给定信号,很稳。
采用电枢电压反馈,输出很稳,只是输出电压很低。怀疑是测速回路的问题,检查了测速机及联接,确认无误后,再次试车,故障依旧。
检查控制器至电机之间的联系,发现电枢线路有一根对地绝缘电阻小于0.5M欧.更换电线后,试车正常.