发布于 2007-02-07 22:50:41
0楼
我看到了。
先说说原则。一方面是应该尽量减少干扰源对外的影响。另一方面是着手提高抗干扰的能力。
有几点是不一样的。可能会出问题。
1、变频器至电机的地线PE应该是直接从各台电机直接到对应的变频器的PE,中间不连接衬板。连接衬板的是变频器上的另一个PE点。变频器内部有三个电容和电阻联结至PE点。
2、接触器是交流的吧?E 铁心是个大问题。要远离!最不喜欢变化的磁场了。
3、模拟量信号线应该是有屏蔽层的,一端接EM231上的PE端子,另一端接到传感器安装最近的设备结构(不是涂漆的铁板。),另走一根软线连接两者。
4、PLC系统的PE、M点等等要单独连接,最后接到地上。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?