如果是半闭环的情况下,在开关正常的情况下,参考记数容量的设置是合传动比等数据算的,如果有偏差那么回零时候速度不同位置变化很大,但是在全闭环的时候,检测是依据光栅尺检测传动比可以不设置,参考记数容量按其闭环的设置数是固定的,您可以把轴搜索脉冲的速度设置低一点,再检测一下参数设置。