嗯,谢谢yming
1、按照你说的办法,对变频器接地,开机后效果和原来接法基本一样。
2、接触器功率不大。而且系统原来是没有变频器,直接接触器驱动五台风机,那时完全没有干扰。 后来是因为风量太大,公司觉得换风机比较麻烦,就想个法子加变频器,这一加就加出问题了。
3、也按你说的,将传感器的屏蔽一端接就近的铁块,另一端接EM231的PE,这时反而干扰特大(不过没有另用一根软线将两端的屏蔽端头连接),按原来的将屏蔽接到衬板上就恢复了。
4、PLC的PE和M单独连接??? 不太明白。 我用的是晶体管型的CPU226CN,我都是将PE端接到衬板上了。 而M端因为内部本来就相通,所以和开关电源的0V连通的。
最后逼得没法,我将变频器的斩波频率调到最小的3KHZ....基本上能勉强使用了,咳,头晕了,呵呵,等买一个隔离变送器再试试。 这台传感器的抗干扰能力太差了。 就在和它基本相同的位置有一个浮辊电位器,同样的布线,数据一点都不跳。