今天下载程序到s7 pcl(cpu_3152dp),运行一会后突然出现了sf红灯,cup转为stop。后来察看cpu诊断信息,出现如下信息:
事件 1 的 100: 事件 ID 16# 456D
由程序序列错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
用户程序中的断点:循环程序(OB1)
优先级: 1
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
这是怎么回事?昨天运行还是好好的。后来根据诊断帮助,下载了一个错误中断ob(ob85)到cpu中,后来运行再也没有转为stop,但cpu诊断信息为:
事件 1 的 10: 事件 ID 16# 35A1
没有找到用户接口(OB 或 FRB)
无用户相关信息(Z1):0000
原因:硬件中断中断行 1
OB 编号:硬件中断 OB (OB 40)
优先级: 16
当前 OB
编号和优先级:
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先级:26
内部错误, 进入的事件
这是怎么回事?