本人使用SIMATIC S7-300 的模拟输入模块SM331-7KF01-0AB0 连
接5个热电偶来采集实际温度并用kingview 6.0(组态王6.0北京
亚控公司出品)上位机显示热电偶采集的实际温度。
当上位机显示的温度中,其中一个温度远远大于实际的温度,
把该模块的接线端子拔下时,则热电偶的温度传送不到模块中,
但上位机显示的所有温度都远远大于实际的温度了,再把接线端
子插回去,上位机显示的所有温度仍远远大于实际的温度;
用FM355 闭环控制模块连接4个热电偶来采集实际的温度,也
是用同样的上位机来显示热电偶采集的温度。当上位机显示的4个
温度中有两个温度显示比实际的低,把该模块的M端与地用导线短
接,则温度显示正常,但当温度升高到700度左右时,此温度再次
与实际温度不符,温差在50度左右。
请问这是为何?
请不吝赐教!