我们公司给巴基斯坦配的,大家帮忙分析一下:
电机额定功率:250KW
电压:380V
软起动器:PSTB570-690-70(ABB)
启始电压:40%
延时时间:30S
负载类型:10(标准)
负载:真空泵
现场情况:电机启动到20S时配电柜的空开调闸.
空开:具体型号还不知道,现场人员说到2500A时才会调,可是启动过程中达到1800A时就调闸.
配电不是我们做的,我初步怀疑是他们的空开选型是不是有问题,另外通过更改起始电压参数和延时时间参数是否有可能改善?负载类型要是改为30(重载启动)是否能好一点?
急求帮忙!