回复:关于零地共线的问题

未尽

  • 帖子

    878
  • 精华

    6
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-02-09 13:15:29

0楼

抛开进线电源的保护接地方式来谈这个问题是不全面的!其实,我们在自动化设计中着重考虑的是两个方面的问题,其一是谐波干扰的问题,其二是人员和设备的保护问题。
一般来说,接地保护与接零保护均统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。这两种保护的不同点主要表现在三个方面:一是保护原理不同。接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。二是适用范围不同。根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素,将上述两种电力网的运行系统的使用范围进行了划分。TT系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;TN系统(TN系统又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S三种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。当前我国现行的低压公用配电网络,通常采用的是TT或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式。即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。三是线路结构不同。接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。
明白了这两种供电方式的区别,就可以作相应的处理。上面提到,实际上所谓保护作用,是需要和断路器等配合来达到的。理解这点相当重要,这就是为什么有些很先进的设备“居然”还有保险这种看似落后的技术的原因!其实很多时候设备被烧,不是别的原因,主要是因为设备被当作断路器了,呵呵!
因此,在根据供电模式使得零线需要接地的情况下,为了避免谐波干扰,最好就在破点费装个隔离变压器!