回复:关于速度调节器软化的理解

super小哲哲

  • 帖子

    64
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2006-03-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-02-09 15:19:21

0楼

三十而立,您好

Drop功能通常的做法是利用负载转矩的信号来控制的。具体用法如下:P555连接到K0116(内部实际电流的绝对值(电枢)),此信号经转化成为一个系数r217中显示),此系数与K162(I分量)相乘,再经限幅取反得速度软化,K0176,K0176输入到速度调节器前的叠加器.你看对不对?

普通情况下,在P82=2,工厂设置K176=0,那么电机的速度会按照给定地去走,给多少走多少,但如果P555接K0166的话,那么结果就是说速度调节器前的叠加器就多了个东西,而且多的那东西和输出电流成正比,

速度调节器前的叠加器越大,电机的电流就越大,速度就越快,那么K176就会越大,而K176又被加到速度调节器前的叠加器里面去了,那么,会不会出现一个正反馈了呢?电机就越来越快,最后,快到加了给定也上不去的速度才罢休?(我没具体做过,瞎想的,请教您)

G151真让人郁闷,主要是这6个东西不知道是什么:P556-P561。N调节器到底是个什么东东啊?