首先问一个问题,你是先静态称重好,还是动态称重?如果有条件,希望提供更多细节。
以下按照静态称量来解答
1)如果有8条皮带的话,又有8路静态秤重。需要这些信号。
2)MS称重信号仅仅是8路称重信号输入。不能完成配料功能,需要配合CPU来进行处理。称重点都是独立的,必须8台秤。这里的关键是你的测量点多。
3)如果选用MS模块,差一路的话,就需要再增加一个CPU。最高限额包含MS模块。
4)并联是传感器并联。那就是一台秤。无法使用4台秤并入一个通道。
4台秤需要共用一个秤重模块的话,可以尝试切换的操作,一路测量完成,手动切换到另一路。不知现场是否可行,此操作需要每次人工切换。不推荐
5)你的精度要求是多少?你计划如何校秤?所以这个问题无法回答。
关于皮带秤调速控制,可以参考西门子BW500结构示意图。无须CPU,仅需一台BW500