回复:用S7-200 CPU224XP完成8路调速皮带秤的控制

NAVY

  • 帖子

    130
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-02-13 11:49:23

0楼

1、并入MS模块传感器器的信号是以最终迭加成一个信号的方式使用的,最多可以并联的传感器数量要根据传感器的输入阻抗来定,但要满足并联后的阻抗 40欧姆2、“(3),如果用BW500,也就意味着8台称要用8套控制器吧?!而且象远程自动配料,报表等问题怎么办?!成本会不会更高呢?!”
8台秤是需要8台BW500;远程自动配料、报表等可以通过BW500 485总线与工控机通讯,通过工控机可完全对配料进行控制及数据存储查询(报表),成本除了BW500贵了点外,只需买台工控机及485/232转换器,软件部分vb/vc sql都是不需要花钱的啦。成本肯定是高,性能肯定是好!
3、当前基本上各生产厂家的传感器都能兼容个生产厂家的称重仪表,基本上不用担心这一点。