今天有台6SE70出现了008的代码,不是故障F008.变频器准备就绪的时候是显示009.俺把参数初始化了,还是出现008,变频器开不起来(通过PMU面板).接着,俺把出现008机器上的CUVC板和别的机器对换(机器是正常的),对换的结果是正常的机器还是正常的,出线008的机器还是出现008.查看控制字r550,进行对比,发现第1位不一样,其他位状态都相同.正常的机器上的第1位是1,而出现008的机器是0.在功能图上,发现第1位是Src1OFF2\Src2OFF2\Src3OFF2\"Sate OFF"checkback,这4位&的结果,会不会是Sate OFF"checkback这位没有返回.
下午打电话问西门子技术支持,答案不理想.把状态字和他说,他说没问题啊.
哪位碰到过这个情况的,给出经验分享一下.谢谢了!顺便祝大家春节快乐!