发布于 2007-02-15 16:43:43
0楼
我以前也为这个问题所困扰过,所以我很理解你。虽然网上给了很多的建议,但都不是手把手教的,所以上手很慢。
现在我详细地告诉你怎么操作:
1、把你的光栅尺输出的信号接到模拟量模块上
2、配置你的硬件 hardware ,确定你的模拟量输入通道。如256-263
3、下载一个变量表到你的PLC里
4、检测输入通道。如PIW256(光栅接在哪个上就检测哪个)
5、通过移动光栅来在线检测数据变化。数据的形式是可以自己设置的。如看到 2365什么的
6、在OB1里编写一个简单的程序,加入比较器,用你设定的一个值和2365进行比 较,把结果给一个数字量的输出。
祝:好运!
还不明白,发邮件给我
baleiwull@163.com