发布于 2007-02-15 21:37:23
0楼
1、如果你的PLC是S7-300,使用Profibus网络,变频器装有CB模块,当完全由PLC控制启停命令和设定频率:则P0719=66。
2、如果你的PLC是S7-200,使用USS网络(接到变频器的端子上),当完全由PLC控制启停命令和设定频率:则P0719=55。
2.1特别注意:首先应该确定你的变频器通讯端子是好的,(如果485两线从没接反过)。如果参数r2024/r2025内容在不断变化,99%你的通讯端口已经坏了!
2.2对于S7-200控制MM4xx变频器的如何设置可以看S7-200手册的说明,在编程软件的调用库里也有。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?