本人曾按SIEMENS公司S7-200PLC的PID指令向导要求,编辑了PID调节程序,所有输入输出数据类型都按要求进行了处理,但不管对相关参数怎样设定及正反调节怎样选择,PID调节程序最终还是不能像PID调节器那样起调,大概有下列现象:
1)上电时会有个与输入成比例关系的输出。
2)没有像PID调节器那样先波动后稳定的过程。
3)输出或向大或向小方向发生单向的很慢的变化,显然不是在进行PID调节。
那位高手能指点一下吗?谢谢