回复:直流注入制动问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-02-23 01:10:31

0楼

有个概念要清楚。
如果单纯的投入直流制动(P1236=0,)尽管仍然ON,实际是相当于经过短暂OFF2后的投入直流,则变频器输出直流尽快停止。这时制动速度取决于负载。如果是复合制动(P1236<>0,)则是OFF1命令后,变频器在频率调制的波形叠加一直流输出,起到可控的减速。但是不能使用SLVC、VC方式。另外,还不能使用电压控制器。(电压控制器的作用是:当制动时,负载对直流产生的电压超过设定值,提高频率,防止过压。)
所以两轴要保持耦合关系,应该使用OFF1或OFF3,只不过要把减速时间缩短即可。
注意:实际上可以使用两种减速时间(可以切换)!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?