我正在调试用6RA7018 4Q 改3000A 2套装置并行为电机800VDC,5700A供电,励磁是它励,系统采用4000/5A电流互感器,5A的二次线在70装置的电流互感器上绕5圈,即25A对应交流回路电流4000A,调试时参数设定为:P76.01=40%,P100=12A,P171=60%,P180=110%,P605=K1,P303=360S,P304=120S,P305=40S,P306=40S, 空载运行时感觉没发现什么问题,但带载时发现A:电流限幅不起作用,原因是负载(很大惯性负载)启动后,从10转升到100转,在升的过程中,电流有1500A左右,而限幅为1200A? B:斜坡发生器感觉不起作用,一给转速K134的值上升限快,而不是360S慢慢上升?,转速的额定值750. C:在逆变时,电流较小。为200A左右,而正常应有1000A左右。不知调整哪个参数.?