对不起,我对改装版不了解。这种用法不懂。
你的问题应该出在电流的规格化上,实际电流0-100%对应装置内部参数0-100%不匹配。
手动调试电流参数,敢不敢?将电机堵转,通过调节电流给定并监控电流传感器的输出电压和装置内部的电流实际值读数。用这种方法可以标定传感器实际值与电流读数规格化。这个工作没做吧?