不知楼主是不是看过陈伯时老师写的教材,你如果把电流规格化了,后面的问题迎刃而解。关键是电流限幅不对,所以限制不住电机过流。
改装版关键就是电流的反馈系数,必须要和装置匹配。否则怎么叫小改大?嘿嘿。所以我不改装置,是因为我不会改。有些东西光靠计算还远远不够,还有通过实测手段验证(修正)。
可以咨询一些有经验的工程师,把你的系统堵转,然后上电流实测反馈系数修正,不用百分之百的电流,80%的实际电流就足矣。如果让快开跳了,那说明你的调试方法还不对。操作正确,电枢电流(堵转状态)是可控的,决不会跳闸。