读了下面的引贴:

"西门子SIMODRIVE 611伺服系统中电源模块是比较容易损坏的,这里想聊聊如何保护电子电源部分。

电子电源集成在NE(电源模块)中,为611的闭环控制板和NCU、CCU、MCU提供60VAC、24VDC、15VDC和5VDC等电源;当伺服连接的进给模块较多时,仅一个NE模块的电子电源是无法满足负载要求的,需要监控模块为更多的闭环控制板提供电子电源。

为电子电源供电有三种方法:

在X181上直接短路1U1-2U1,1V1-2V1,1W1-2W1,这是西门子出厂时的设置,好处是简单。但此时电子电源和电源模块共用一个进线电源,无法抑制电源模块本身的干扰。尤其是I/R模块,在电抗器和电源之间存在大量的高次谐波,进线电压可能被提高100V左右,虽然有浪涌吸收器,但也会对电子电源产生不好的影响。

在X181上单独为2U1、2V1、2W1供380VAC,这样可以在电抗器之前取得380VAC电源,而且可以加隔离变压器或稳压电源,由于电子电源功率小,所以花不了多少钱。

直流母线的P600和M600与X181上P500和M500连接,从直流母线为电子电源供电。这种方法只用于紧急事件处理,例如电网突然掉电,此时611系统可以通过电源模块中储存的能量维持供电,包括功率回路和电子电源。

我认为第二种方法是比较理想的,只要摘掉1U1-2U1,1V1-2V1,1W1-2W1间的短路线,单独为2U1、2V1、2W1供380VAC电源即可,记住:一定要在电抗器前接380VAC。"




上文所说的第二种加隔离变压器的方法,有人用过吗?我想知道应该加多大伏安的隔离变压器??

谢谢.