quote:以下是引用hihihi在2007-02-27 14:03:40的发言:
问一个实际的问题
440方面的通讯信号地线怎么接啊?
接在2号端子上?
我在S7-200通讯口0上使用的是DP插头,因此,当你把插头上的开关ON以后,实际就接了“上拉下拉”电阻和发送端的终端电阻,这两个上拉下拉电阻实际上就起到对网络的“驱动作用”。S7-200侧的电阻是对称的。变频器侧没有5V,它的两个电阻不是对称的。因此,常常根据变频器应答信号的幅度来决定是否接入那两个“上拉下拉”电阻。但是,终端电阻时要接的。主要是防止信号反射。