程序永远不会掉,因为放在EEPROM中。保存的数据,可以在系统块中设置,但是如果不加电池,就算设置了,最多也就是200个小时,不同的CPU长短不同,因为电容不同,所以你如果有数据要保存,最省事就是加电池。为了省钱,当然也可以不加电池,那就要自己编程序写到EEPROM中(我就是这么做的),但要注意不要每个周期都触发,一定要加触发条件,因为EEPROM是有擦写次数的。书上有例子,照着做就行了。