回复:救助!! mm430总是报A501而且达不到设定频率是怎么回事!!!! 问题多多

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-02-28 23:17:45

0楼

1、检修后可能输出侧有短路的故障点。好好检查一下。
2、可以用PC连接器带电运行时,直接插到变频器的DP模板,用DriverMon检查。因为这两者用的是两个通讯通道。
3、变频器的版本在参数r0018 2.08=V2.08版
4、使用Profibus DP模板时,变频器的地址在模板上用DIP开关设置(优先),变频器内部可以不去管它(自动改变设置)