"将给定输入到第一台。将第一台的其中一个模拟输出通过BiCo互联到它自己的模拟输入给定。"
以前,使用模拟量给定控制多台变频器。需要将模拟给定先送到多台隔离变换器整定后再分别送到对应变频器。
有了MM440的BiCo功能,就可以将模拟给定接到第一台变频器,通过设定变频器的模拟输出等于输入的参数互联,将第一台的模拟输出接到第二台的输入,以此类推,所有的变频器都同时收到了给定信号,而且,每台的信号比例可以精确设定。
有意思的是,当你改变中间某台的比例时,后边的比例不变。这特别适合一些联线的、串联的、有相关性的一组变频器的控制系统。