这个话题每年过节一次,前些日子(节前)我还想提醒大家。
这种现象常见。两年前,节后炸过的都是直流调速装置(100kw的),而且,安装地南边的在上海,北边的在哈尔滨。看来和地域无关。不过,MM4xx变频器我这里还从没有炸过。
总结了经验,这两年过节不出问题了。
1、过压。节后一上班,别的设备没开,先开直流设备。
2、停机时间太长,环境、温度变化较大。其实,日常也会遇到这种事情,例如:台式计算机长期不使用,一开机就不亮了。重插一下显卡等等就好了。