有一种感觉,好像搂主单位做得有些过了。说一件事:我的一套生产线给外地某单位,用了一年多了,产品的粉尘也比较大,环境也不太好。某天接到通知,上面要来参观。车间停产打扫卫生,又喷水又扫地“暴土扬长”清洁一番。一开机,变频器炸掉一个。送来解体一看,罪魁祸首就是局部粉尘+潮湿,变频器内部的电源线外皮和IGBT模块的散热器片之间“爬电”短路引弧,电弧把PCB上的元件、包括IGBT模块烧毁。
其实,保持常规状态最好。