累计流量是瞬时流量的积分。由于PLC采集的瞬时流量是离散的,一个简便的办法,就是将前一次采样结果和本次采样结果平均,然后乘以两次采样间隔时间(采样周期),并不断累加。由于是累加值,这个时间间隔越小,累积误差越小。但是间隔太小会使PLC不胜负担。如果你的流量变化不是非常剧烈的话,我建议使用常用的200毫秒的采样周期,采用定时中断的方法实现。具体该如何确定,还要看你的PLC的程序大小和对象的要求。一个原则,在保证其他程序指令能够正常运行的前提下,尽量缩短采样周期,以求提高积分精度。