回复:30台S7-226PLC和一台TP270的通信问题

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-03-02 14:21:34

0楼

用一台PLC作主站,可以采用循环方式一次读写其它PLC。这样只要一台主站选用224XP或226即可。它们有两个通讯口,一个管TP270,另一个管PLC,这样总线上只有一个主站,比较安全。你也可以公用同一个端口。尽管PPI协议允许多主站模式,但依我的使用经验觉得不合适。若某个主站数据请求较频繁的话,会影响其它主站的通讯。这些需要根据实验来决定。如果试验结果可行的话,也可以设置几台PLC作主站,分别管理其它PLC,并负责与TP270的数据交换。这样的网络只要一根双绞线把TP270和所有PLC串起来就可以了。