我有一个项目是用313C-2DP做的,DP总线上挂了两个MM440变频器,我在硬件上加了一个DP/DP Coupler与DCS通讯,在硬件上加了一后自动输出地址从PQW264开始,原有的变频器输出地址到PQW263,在我下完硬件后,一切正常,只是在程序中加了一个
L MW70
T PQW264
后,系统出现故障,诊断信息大概为I/O access error,Number 264。。。。
出,程序改回后正常,然后我又试了一下PQW263就没有问题,不知道这是怎么回
事,是过程映象区超出了范围,那不能这么巧呢?并且300cpu的过程映象区大小
可以象400cpu那样调整吗,没有找到,不知道在哪里可以调整。
请各位高手和班主帮助分析一下?
谢谢!!!!!!!!!!!!