发布于 2007-03-02 23:46:01
0楼
IB64-IB71,QB64-QB71均为第一机床操作面板,就先简单,后繁琐的原则,首先检查是否有硬超程输入,急停回路是否输入,关键是标准操作面板的2个电源模块的电源输出是否正常,就故障现象看是公共电路的问题.
再者,做GENERAL RESET,强制全清看看,内容包括:将机床断电,将CSB板的DIP-SWITCH拨至1,然后上电,按下FORMATTING NCK UM,PLC GENERAL RESET, DRIVE GENERAL RESET,END GENERAL RESET.关闭电源后将,CSB板的DIP-SWITCH拨至0(正常位置).
然后重新安装,NC-MD,PLC-MD,DRIVE-MD,CYCLE-MD.
这位仁兄具体步骤如不明白,还可继续附送,问题解决后,记得发帖与大家分享,如有不对之处,还望指教.
1.成熟的人不问过去,聪明的人不问现在,豁达的人不问未来。
2.在人之上要比人当人,在人之下要把自己当人。
3.知道看人背后的是君子,知道背后看人的是小人。