回复:西门子S7与上位监控软件通讯.

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-03-04 10:09:56

0楼

3.CP5613与S7的Profibus DP通讯:
A.WinCC,DP链路上走S7协议,驱动内置,直接支持.可连接50个PLC
B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有DP驱动,应该安装OPC Server.
需要西门子SimaticNet.跟CP5611的差异在于不用Profibus SoftNet-DP授权.
而需要Profibus DP-5613授权.
6GK17135DB633AA0 RMB4611.50 (V6.3)
这样做2类DP主站,最多可以连接122个DP从站.
即使是WinCC,要用CP5613连接超过50个以上的PLC时,也需要SimaticNet.
不建议计算机和做DP主站的PLC来连接,即使要连接,数量最好不要超过1个PLC
C.Intouch,同iFix。
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,同iFix.

备注:
A.CP5613跟CP5611一样,都是可以做主,也可以做从的.做从的意义不大.
B.因为DP链路上可以走S7协议.
所以理论上Profibus S7-5613可以替代Profibus DP-5613.
C.每台电脑最多支持4块CP5613.

4.CP5613与S7的Profibus FMS通讯:
老实说,我都不知道FMS主要还在那里应用了.
A.WinCC,没记错的话,好像没有FMS驱动,应该是需要SimaticNet的.
B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有FMS驱动,应该安装SimaticNet.
C.Intouch,有FMS的IO Server,确实也见别人用过。
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,同iFix.
SimaticNet 应该用Profibus FMS-5613授权.
6GK17135FB633AA0 RMB5167.80 (V6.3)
这样做FMS站,做对等连接,多个计算可以连接多个PLC.
每块卡走FMS最多可以连接40个FMS站.

备注:
A.CP5613走FMS跟老S5还有一些第三方厂商连接还是用的FMS.
B.走FMS时每台电脑最多支持2块CP5613.
C.CPU上的DP口全部不支持FMS,只有CP模块支持,还不是所有的CP都支持.
好像只有CP343-5和CP443-5扩展型才支持FMS.具体可以咨询下CS的资深
工程师等.
Qiaopeng1231--乔鹏