发布于 2007-03-04 12:44:27
0楼
5.IE Genaral(普通以太网卡)与S7的以太网通讯:
这个才是要讨论的重点...
A.WinCC,驱动内置,可以走TCP/IP,也可以走ISO,最多支持8个PLC站点.
B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有以太网TCP/IP驱动,可以安装S7A for iFix驱动.很好用.S7A驱动具体支持几个PLC的连接数量不详,但是绝对不止8个.
如果走ISO协议,可以使用V6版本的SIX驱动.也还行.
不建议使用iFix的SI7驱动,那个驱动还是要SimaticNet的.与其那样还不如
用OPC呢.不过在使用软冗余时,SI7驱动支持以太网地址的冗余.
SL4驱动可以不需要SimaticNet,但是还是不建议使用,呵呵.因为是个L4层的
驱动,连接S7以太网会麻烦一些,连接S5以太网时可以考虑.
C.Intouch,请使用最新的DA Server类驱动,西门子以太网驱动的叫SI Direct.
D.Citect,力控,紫金桥等,有S7以太网驱动,具体支持的PLC联接数量不祥.
组态王,RSView等没有内置S7以太网驱动的则需要OPC Server.
方案甲:西门子SimaticNet.
IE SOFTNET-S7 LEAN,最多支持8个PLC以太网连接,
6GK17041LW633AA0 RMB5774.00 (V6.3)
IE SOFTNET-S7,最多支持64个PLC以太网连接,
6GK17041CW633AA0 RMB13081.00 (V6.3)
注意,每台电脑仅支持1块IE Genaral!
方案乙:使用全球最有名的OPC Server--KEPWare.
有西门子以太网驱动.主要是TCP/IP协议的.
理论上支持16个普通网卡(不知道电脑有那么多PCI槽吗?)
每个网卡支持64个PLC以太网连接.总数支持127个连接。
不过,我还没试验过多网卡的支持呢,大家可以咨询下KEP公司中国办事处.
备注:
普通以太网卡不支持冗余操作的,西门子明确的告诉大家,每台电脑仅支持1个
IE Genaral做访问点与PLC连接.
有一种方法可以实现普通以太网卡的冗余操作,是一种基于IT技术的方法.
目前暂得不到西门子的支持,有兴趣的朋友可以和我探讨.
另外,CP1612的定位好像比较怪,价格很高,但是跟普通以太网卡又没有什么差异,跟CP1613又差距太大.真是搞不懂.好在已经停产了,也不用去讨论了,呵呵
Qiaopeng1231--乔鹏