6.CP1613与S7的以太网通讯:
A.WinCC,也是要装SimaticNet才能发挥CP1613的威力的,否则只能是当个普通以太网卡来用.用IE S7-1613授权,可支持多于64个PLC的以太网连接.可达120个.
6GK17161CB633AA0 RMB11549.30 (V6.3)
注意,在PCS7中超过8个以太网连接,则必须使用CP1613.
尽管普通以太网卡+IE SoftNet-S7也支持64个连接,但是在PCS7中是不可以用于8个以上以太网连接的.
B.iFix,同WinCC.
C.Intouch,同WinCC.
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,同WinCC.
备注:
每台电脑支持最多2个CP1613.除了冗余着用,还可以当成分开的2个来用.
但是看手册介绍,每台电脑支持的最多连接数不是2X120=240,而是207个.唉.
7.CP1613与S7400H的以太网冗余通讯:
不管任何监控软件,均需要SimaticNet,要S7-RedConnect授权,
6GK17160HB633AA0 RMB22304.90 (V6.3)
S7-RedConnect有S7-1613一切功能,除此外还支持对S7400H的以太网冗余通讯
SimaticNet做OPC Server,监控软件做OPC Client是最常用的配法.
当然了,用WinCC时,通过S7 API接口协议来做在点数多时更快,更稳.
S7-RedConnect支持1个CP1613至2个CP443-1/2个CP1613至2个CP443-1/2个CP1613至4个CP443-1的连接.冗余连接只能使用ISO协议,目前还不可以使用TCP/IP协议.
同时冗余连接和非冗余的连接混合的环境,S7-RedConnect也是支持的.
但是必须统一走ISO协议.不能冗余系统走ISO,非冗余的走TCP/IP.
Qiaopeng1231--乔鹏